江陰市新宏吳自動化設備有限公司2025-10-28
此為覆膜鐵機特有預處理系統故障,需按“加熱系統→循環系統→檢測系統”順序排查:
加熱管檢查:打開脫脂槽蓋板,用萬用表測量加熱管電阻(正常應≤100Ω),若電阻無窮大說明加熱管燒毀,需更換同功率加熱管(通常為3kW/根,根據槽體大小配置4-6根);檢查加熱管接線端子是否松動,氧化處用砂紙打磨后重新緊固。
循環泵檢查:脫脂槽循環泵未運轉會導致局部加熱不均,觀察泵體葉輪是否轉動,若不轉檢查電機電源(應為380V三相電)和泵體是否卡滯(異物堵塞需拆解清理);循環泵流量需≥5m3/h,流量不足需更換泵體。
溫度傳感器校準:拆下脫脂槽內的PT100傳感器,25℃時電阻值應為109.73Ω,偏差超5Ω需更換;重新安裝時確保傳感器插入槽體中部(不可貼壁,避免測量溫度偏低),插入深度≥200mm。
本回答由 江陰市新宏吳自動化設備有限公司 提供
江陰市新宏吳自動化設備有限公司
聯系人: 吳經理
手 機: 13812128091
網 址: https://www.newhongwu.cn/