上海大載機電有限公司2025-11-06
觸點燒蝕是機械式壓力開關的常見失效模式,嚴重時會導致觸點粘連(無法斷開)或熔斷(無法接通)。
成因:
負載電流超標:控制的負載(接觸器線圈、 solenoid valve 等)的工作電流,特別是感性負載的啟動浪涌電流,超過了壓力開關觸點的比較大分斷容量?
電弧侵蝕:在斷開感性負載時,會產生強烈的電弧,高溫電弧會持續燒蝕觸點表面材料。
頻繁動作:在接近設定點的壓力波動會導致觸點頻繁通斷,加速燒蝕。
接觸電阻增大:觸點表面氧化或污染,導致接觸點發熱,惡性循環。
綜合性預防措施:
核對負載:仔細計算負載的穩態電流和浪涌電流,確保其在壓力開關觸點容量(注意區分阻性和感性負載標稱值)的安全范圍內。
使用中間繼電器:這是***和常見的做法。讓壓力開關控制中間繼電器的小電流線圈(通常<1A),再由中間繼電器的大容量觸點多控制接觸器等大負載。
加裝滅弧裝置:
對于交流負載,可在觸點兩端并聯 RC吸收回路(突波吸收器)。
對于直流負載,可并聯續流二極管或RC回路。
選擇高質量觸點材料:如銀合金、金合金等抗電弧性能更好的材料。
避免頻繁動作:通過設置合理的差動值(死區),或優化系統穩定性,減少不必要的通斷。